불꽃감지기 화원테스트 방법

본문


cc5022h1.png

 1) 경보장치의 차단 : 

    감지기 설치후의 현장테스트일 경우, 경보장치가 작동하여 현장에 혼선을 주는 경우가 발생하므로 이로 인한 혼선이 발생치 않도록 하여 주십시오. 

 2) 사전의 현장협조 : 

    현장에서의 테스트 점화 시, 산업현장의 작업에 지장이 우려되어 테스트를 허가하지 않는 경우가 있으므로, 사전에 현장 담당부서에 협조요청이 선행되어야 합니다. 



cc5022h2.png 


불꽃감지기 설정 시간과 감지기 작동과의 관계
불꽃감지기가 설정된 시간이상으로 불(또는 화재)가 지속되어야 화재경보를 띄웁니다.
예를 들어, 5초로 셋팅 된 감지기 테스트를 하면서 4초의 불(또는 화재)에는 경보를 띄우지 않습니다.
화재경보 신호를 주지 않으면서, LED가 점멸하는 것은 불꽃을 감지하고 있음을 표시하는 것
주의사항 - 감지기를 테스트 시 불을 피울 수없는 여건이면, 현장 테스트를 하여서는 아니 됩니다. 


 2b94ff3f38244881c8b3ec3e68ec610c_1517310466_7249.png

1) 라이터를 이용한 테스트

보통 1~3미터 정도의 거리에서 간단히 감지기의 작동여부를 시험하고자 할 때, 쓰는 방법으로, 이 경우 감지기의 설정된 감도에 따라 시험 할 수 있는 거리가 영향 받을 때, 쓰는 방법으로, 이 경우 감지기의 설정된 감도에 따라 시험 할 수 있는 거리가 영향을 받습니다.



 2b94ff3f38244881c8b3ec3e68ec610c_1517310472_411.png

 2) 토치램프를 이용한 간단한 테스트 방법

보통 5~10미터의 거리에서 작동여부를 테스트할 때, 현장에서의 편의상 주로 사용하는 방법인데, 토치램프로부터 나오는 불꽃이 감지기의 설정된 시간이상 지속될 경우에 화재경보를 띄우는데, 이 경우, 토치램프를 이용하여 어느 정도로 큰 불을 형성해주느냐에 따라 감지여부가 좌우됩니다.
또한, 토치램프로부터 형성되는 파란 불꽃은 지나치게 작은 불이므로, 토치램프를 거꾸로 하여 노란 불꽃이 생기도록 하여, 불을 크게 하여 흔들어 주어야 적정한 화염이 형성되어 감지하게 됩니다.
감지기의 작동 여부는 감지기의
  ①설정감도,
  ②딜레이타임(설정시간),
  ③감지기와 화염과의 거리,
  ④ 화염의 크기로 결정되므로 적정 수준이상의 화염을 토치램프로 만들어 주어야 감지합니다.

 2b94ff3f38244881c8b3ec3e68ec610c_1517310478_8299.png

 3) 연료를 태울 용기(불판)를 이용한 테스트 방법

① 공칭 감지 거리 이내의 거리에서 테스트인 경우
: 33CM * 33CM * 5CM(높이) 정도의 불판 사용

일반적으로 라이터나 토치램프로 감지기의 시험을 하기에 부적합한 거리의 경우, 연료를 담을 용기를 사용, 연소시켜 발생하는 화염 정도의 크기에서 감지기의 작동여부를 시험해야 하는데, 이는 일정한 크기 이상에서 불을 감지하도록 되어있는 소방 검정 공사의 검정기술 기준에 따라 적정 수준이상의 화염에서 감지기가 동작해야하도록 되어있기 때문에, 적정 수준의 화염을 형성해주고, 이때 작동해야 정상이기 때문입니다.
주의할 점은 시험 시, 불판 바닥에 일정한 양의 물을 부어 바닥과 화염사이의 열전달을 차단할 필요가 있고, 불판 자체도 바닥으로부터 일정거리를 이격하여 시험해야합니다.(제조사 문의 필요)

② 공칭 최대 감지 거리 수준에서의 테스트인 경우
: 70CM * 70CM * 5CM(높이) 정도의 불판 사용

위의 ①항과 마찬가지 방법으로 시험하되 33CM * 33CM * 5CM(높이) 정도의 불판으로는 지나치게 거리가 이격되어 감지가 용이하지 않은 경우에, 소방공사 검정기술기준에 정한 크기의 불판(70CM*70CM*5CM)의 큰불로 시험합니다.
(통상은 작은 불판으로도 작동여부를 시험할 수 있습니다.)


4) 당사 테스트기를 이용한 테스트

- 불을 피워 시험하기 힘든 현장의 경우는 당사의 테스트기를 이용하여 시험합니다.



 

UV / IR 테스트램프 - 감지거리 : 평균 7M

IR3 테스트램프 - 감지거리 : 평균 7M 

 

cc5022h2i4.png 

배터리를 확인 후 전원을 작동(ON)시킵니다.
테스트램프를 감지기 방향으로 고정시킵니다. 감지기 작동여부를 확인합니다. 

 cc5022h2i5.png

배터리를 확인 후 전원을 작동(ON)시킵니다. 테스트램프를 감지기 방향으로 고정시킵니다. 감지기 작동여부를 확인합니다.

IR3 장거리 테스트램프(FS-20) - 감지거리 : 최대 20M

화원실험기(FS-10)

cc5022h2i6.png

- 전원 스위치를 작동(ON)시킵니다.(실외-배터리전원, 실내-사용전원(220V))

- 전원 스위치를 작동(ON)시킵니다.(실외-배터리전원, 실내-사용전원(220V)) 전원을 작동시킨후 기기의 작동을 원활하게 하기 위해 워밍업을 합니다. 

- CHOPPER의 전원스위치(볼트미터 4V 확인)를 작동 (ON) 시킵니다.

- 테스트램프를 감지기 방향으로 고정시킵니다.

- 감지기 작동여부를 확인합니다.

cc5022h2i7.png

- 감지기 시야각 안에서 거리측정후 화원실험기(FS-10)를 설치합니다.

- 가스 분사구를 점화시킵니다.

- 감지기의 작동여부를 확인합니다.  